查看: 1385|回复: 1

大暴雨洪涝,配电房高压柜等进水怎么办??!带电清洗帮你解决

[复制链接]
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2020-9-9 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡

我国大部分地区阴雨绵绵,特别是湖南、江西、广东等地区,引发洪涝灾害,造成了重大经济损失和人员伤亡。也有不少地区被积水浸泡,所幸损失不是很严重。有些高低压配电房是建在信号不好地势低的地方,导致很多配电房都有不同程度的进水情况。一、是要立刻采取停电措施,组织人力资源排水。对于进出配电房的人员必须是专业人员,(注意:断电时,切勿用手,应该用绝缘棒或干木头或者戴绝缘手套。因为在这种情况下,经常会产生巨大电弧发生触电事故)先按紧急避险刀闸顺序断开运行中的设备,及时向单位领导或业主报告。 二、在抢险过程中要特别注意人身安全和设备安全严格控制进出人员,不轻易打开设备外门,悬挂相应标识,做好安全措施。三、水排干后不能立即通电,需要对设备进行通风、干燥处理,同时检查开关柜、电缆、变压器等情况,对变压器、电缆做绝缘测试,合格后才可以恢复供电。 三、为了程度减少洪涝灾害给配电设备带来的灾害,在初期配电房选址上,应该选择地势较高的地区,同时注意基础的建设。 这时候找带电清洗是的选择。带电清洗维护技术是利用高绝、不燃烧、易挥发、环保型清洗剂,使用耐高压绝缘清洗喷枪等专业工具和仪器。并由专业技术人员严格遵循科学的带电清洗安全操作规程,对高压及超高压一次电路的绝缘子、变压器、母线及二次线路的电路高低压柜、端子箱及计算机自动保护等设备在不断电的情况下进行“带电清洗”,使线路恢复原有的绝缘水平,防止污闪事故发生,是一种、最有效的防污闪方法,处于国内、国际领先水平。高效的清除设备上附着的灰尘油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。电力电气设备清洗剂适用电压500kV,网络通信设备清洗剂可去除设备静电。 设备带电清洗后再通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。  带电清洗的服务效益(1)清除干净设备表面及深层的污染物。(2)恢复原有绝缘水平的90%-95%,消除漏电现象。(3)消除设备积累的静电,养护后静电电压小于等于100V(4)对设备进行防腐蚀,防漏电保护。(5)降低内部温度,内部平均温度10%-15%。 带电清洗能快速解决进水导致的电路短路等问题,也能及时挽回断电造成的经济损失,还能给长期使用的设备清洗除尘养护,使其恢复的运行水平。

江阴有为电力设备智能管理有限公司秉着“安全、可靠、智能”的理念,致力为广大企事业单位变电站提供专业、优质的设备维护服务。公司以带电清洗、带电养护为核心技术,组建成一支技术力量雄厚、实践经验丰富的专业队伍。为你在特殊时期的生命安全和公司利益保驾护航

如想了解更多可以私信


分享到:  新浪微博新浪微博 QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-9-9 10:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡

回复

使用道具 举报

使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系我们: 0516-86238929/0516-86006008 侵权投诉入口 广告热线:15351650066 互联网违法及不良信息举报邮箱:184643696@qq.com 未成年人不良信息举报邮箱:184643696@qq.com
版权所有:邳州九洲文化传媒有限公司 工信部备案:苏ICP备09074357号-20 苏B2-20140211号 法律顾问: 朱仕宝(13905222752)

苏公网安备 32038202000107号