邳州论坛

标题: 暖气片和系统安装完成打压步骤介绍! [打印本页]

作者: 暖气片厂家    时间: 2020-7-31 15:35
标题: 暖气片和系统安装完成打压步骤介绍!
说起暖气片打压步骤,让小编想起了,最近公司王师傅接到的一个好笑的求助电话,最近北京六里桥个一个用户,在购买我们公司的铜铝复合暖气片之后,自行进行了安装,又在没有专业人员指导下,擅自进行了安装打压,结果因为打压过高,铜铝复合暖气片给涨变形了,其实不管是合作材质暖气片进行安装完成的暖气片和系统打压,都是要按步骤来的,不然就会出现问题的,下面就让金旗舰散热器R带您一起来看看吧。

a、将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;

b、充满水后,进行水密性检查;

c、加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;

d、升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力;

钢制800背篓1.jpg

e、然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。

按照有关国家规定,二期工程加压检测步骤如下:

a、在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质;

b、在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出;

c、加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;

d、升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。






欢迎光临 邳州论坛 (https://pzzc.net/) Powered by Discuz! X3.2